医用手术室净化操作时需密切注意什么
发布时间:2018-10-18 09:47       作者: admin   
      医用手术室净化是很重要的工程,根据设计好的图纸进行相关的建设,实际进行工程操作的时候就要密切注意一些地方,凡事注意细节,一步一步的做是比较好的,这样到净化工程完成的时候会有好的效果。
      在医用手术室净化中进行施工操作有很多的地方需要密切注意,每一层关卡都要仔细控制,不能够存在任何质量问题,尤其是对工程建设有重要影响的环节,必须要仔细检查,反复监督,通过相关测试能够此项操作工程可以将空气中的细菌和尘埃粒子消除干净,一些手术关键部位,能够完全起到无菌效果。 根据计划目的,在医用手术室净化计划中注意以下几点:
医院手术室净化设备
 
     1、用空气过滤的方法有用去掉送入空气的细菌和尘土。
     2、依托气流组织有用地稀释和打扫医护人员的发尘,使室内,尤其是要害部位抵达高度无菌程度。
     3、控制好手术部内的压力梯度,不一样区域间的合理气流流向和压力分布,防止外界污染物的侵入。
     4、坚持适合的温湿度,降低人体发菌量及室内细菌繁殖。
     5、有用排出废气和有害气体,室内空气新鲜和空气质量。

      层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。
     医用手术室净化垂直层流式过滤器装在手术病床的正上方,气流垂直吹送,回风口设在墙面的两侧下部(但不宜采用四角或四侧回风),确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好 层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。
     不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如国内标准I级层流手术室的标准为洁净度5级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5 颗。II级层流手术室的标准为洁净度6级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。III级层流手术室的标准为洁净度7级,每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤10000颗或每升空气中≤352颗。依次类推。
     不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度级别越高,置换率越快,反之亦然。